Добрый день
Сантехники из ЖЭКа при замене батарей отопления сварили их вот так как на первом рисунке. Батарея плохо прогревается, в нижнем дальнем углу холодная, они говорят что это изза того, что в отводящих трубах не достаточное отверстие, и предолжили в вертикальной трубе сузить канал заглушкой чтобы пывысить давление в батарее.
Можно ли такое делать? или заставлять их переделать все так как на втором рисунке, решит ли это проблему с непрогреванием?

Ответы (3)

     Сантехники правы. Дело не в месте расположения байпаса (который Вы называете "вертикальной трубой"), а в площади его сечения. Если байпас сместить влево, как на нижнем рисунке, но не уменьшить площадь его сечения, ситуация не изменится.


спасибо! значит я зря на них ору:)  сейчас отзвонилась мама, пришли, сделали сужение байпаса, батареи стали горячими вроде, надеюсь все будет ок