Выдержит ли пол такую нагрузку?

Однокомнатная "хрущевка", последний, пятый этаж. Вскрыли полы, ужас-ужасный, надо ровнять и заливать. Нашли бригаду которая это сделает быстро, но уйдет 5 тонн раствора. А выдержит ли такой вес пол, не улетит ли он к соседям? Полы нереально кривые, перепады до 10 см.

,

Лучший ответ

Что именно вы вскрыли?

Сколько лет дому?

Никогда не лили цпс в хрущевках — это уголовщина какая-то.

Либо фанеру на лаги, либо сразу ламинат на старый паркет — смотря какой был пол.

Наливайкой гипсовой только сортир там можно делать.

lex0819 lex0819
12 декабря 2016
10 ответов

Зачем же сразу раствор? Сначала керамзитом выравнивать.

Полезный ответ? Да / Нет
| |

бригада, которая должна делать, они сразу с установкой-перекачкой приезжают, в окно по трубе заливают раствор. Нам так объяснили.

Полезный ответ? Да / Нет
| |

Заливать такой слой — плохая идея. Если перекрытия не рухнут, то можно соседей залить. К тому же очень долгий вариант, стяжка сохнет и созревает почти месяц.

Как варианты

shkolapola.ru/ustroystvo/remontirujem/407-zamena-pola-v-hrushhevke

quickdeck.ru/#floor-floatlaying

 

Полезный ответ? Да 1 / Нет
| |
Знаете, с этим вопросом обычно обращаются к специалистам, и они в письменном виде выдают Вам расчёт, можно это делать или нельзя (считают новую нагрузку на перекрытия).
Полезный ответ? Да 2 / Нет
| |

Что именно вы вскрыли?

Сколько лет дому?

Никогда не лили цпс в хрущевках — это уголовщина какая-то.

Либо фанеру на лаги, либо сразу ламинат на старый паркет — смотря какой был пол.

Наливайкой гипсовой только сортир там можно делать.

Полезный ответ? Да 5 / Нет
| |

полусухая стяжка пола. уверяют, что почти без воды раствор, никуда не протечет, и нагрузка неопасная. у меня лично опасение. такое вообще бывает?

 

Полезный ответ? Да / Нет
| |

Нагрузку можете посчитать сами. 1м2 толщиной 1 см весит 22кг. Минимальная толщина полусухой стяжки 3 см. У Вас перепад высот 10 см., т.е. нагрузка на 1м2 от 66 кг до 286 кг. Плюс  полы, плюс жилая нагрузка (150 кг на м2). Многое зависит от плиты перекрытия. Если её тип неизвестен, то нагрузка не должна быть более 300 кг на м2. 

Полезный ответ? Да 2 / Нет
| |

Спасибо большое. Все ответы были использованы. Решили взять тайм-аут, и более подробно с привлечением специалистов решить, что можно сделать. К слову, кто заходит в квартиру, смеются от души, насколько дико всё сделано, видимо о технологиях напрочь было забыто в далеком 1971 году, а первый этаж занимает Мировой суд (районный) и всегда занимал, отсюда приходит мысль, что строили 15-суточники-наказанные.

Еще раз всем спасибо.

Полезный ответ? Да 1 / Нет
| |

Мы в 9-ти этажке 82 года постройки заливали полы. Плита была кошмарная, на 65 метров ушло 1,5 тонны сухой смеси. Мы не первые, кто заливал стяжкой полы в нашем доме. Но мы наверное полтонны ДСП и кирпичей из квартиры вынесли, да и еще сантехкабину тоже порушили)

Полезный ответ? Да / Нет
| |

В вашем случае можно рассмотреть вариант насыпного пола Кнауф.