Стояк горячей воды сильно искривился


17 Октября 2014 в 19:49
*

8 452 *

В новом доме после пуска горячей воды,стояк горячей воды искривился на 15 см.Труба PP-R-80 SDR-8 это-полипропиленовая,неармированная. На какой документ можно сослаться для предъявления претензии.

Ответы (8)

Посмотрите какой производитель указан на трубе. И посмотрите характеристики данной трубы данного производителя, разрешает ли он ее использовать для ГВС. Второй момент — нужно бы посмотреть трубы из какого материала, какого производителя и с какими характеристиками заложены в проекте.  


Профи

Искривился на 15 см. многовато, на стояке есть температурный компенсаторный участок?

9.17 При проектировании трубопроводов следует предусматривать возможность компенсации температурных удлинений труб. (СНиП 2.04.01-85)


Здравствуйте, а что такое компенсаторный участок? Я читала, что должны это сделать, но как выглядит не знаю.Наверно нету.


Здравствуйте, какие трубы в пректе, пока не знаю и навряд ли нам это скажут. Данные трубы предназначены для ГВС, но как я поняла не больше 75 гр. Посмотрела производителя это Рострубпласт   PP-R-80  SDR-8 PN 20.


Профи

Наберите в любом поисковике "компенсатор на стояке гвс"   там много разных вариантов картинок.  


Александр, компенсатор у нас не стоит.


Профи

Вот и сошлитесь в притензии на снип который указал.


Александр, большое спасибо за консультацию!