25 Августа 2016 в 20:31
*

3 454 *

Добрый вечер, уважаемые вдолевщики. У меня возник специфичный вопрос, вдруг найдется здесь кто-то кто сталкивался с блоками поротерм и может подсказать. Буду очень благодарна за советы.

Мы планируем разобрать и построить заново стену на лоджию, чтобы перенести дверной проем. Сейчас она состоит из пеноблоков 30см и пенопластового утеплителя.

Поскольку межкомнатные перегородки будем делать из перегородочных блоков поротерм 12см, подумали может для этой стены тоже использовать блоки поротерм только потолще. Лоджия крошечная, поэтому решили брать блоки 25см и утеплять, чтобы не увеличивать толщину стены. По документам у него коэффициент теплопроводности указан 0,24, а у пеноблоков 0,13-0,14, но это теория, а интересно как на практике. Будет ли сильно холоднее? Или лучше не заморачиваться и собрать обратно из таких же пеноблоков?

Ответы (3)

"По документам у него коэффициент теплопроводности указан 0,24, а у пеноблоков 0,13-0,14, но это теория, а интересно как на практике".

Почему вы допускаете, что теория расходится с практикой? Если бы это было так, то теплозащиту стен домов не проектировали бы, а подбирали опытным путём: попробуем взять наобум одну толщину, а если жители будут мёрзнуть, то в другом доме возьмём другую толщину.

Физической величиной теплозащиты является термическое сопротивление:

Rт = δ/ λ [М2*оС/ Вт], где δ -толщина слоя (м), λ — коэффициент теплопроводности (Вт/м*оС).

Теперь посчитайте и сравните теплозащиту штатной стены (30 см пеноблока + 10 (?) см пенопласта, имеющего λ=0,045):

Rт1=0,3/0,14=2,14; Rт2=0,1/0,045=2,22; Rт общ.=2,14+2,22=4,36

И ваш проект (25 см протерм):

Rт = 0,25/0,24 = 1,04. А по проекту было 4,36. Значит, к вашим 25 см надо добавить столько пенопласта, чтобы получить Rт2=3,32 (4,36-1,04=3,32)

Теперь сами сможете рассчитать толщину пенопласта, которую нужно добавить к вашим 25 см протерма?


Спасибо за ответ!у нас пенопласта как раз 5см и по вашей формуле получается 3.25 термическое сопротивление стены которая сейчас стоит, а для новой стены чтобы получить столько же нужно будет 10см пенопласта, выходит одна и та же толщина в итоге, но и по теплу ничего не теряем. Значит будем решать, что удобней и выгодней по цене. Спасибо!