Помогите,пожалуйста,разобраться с частью схемы.


6 Июля 2013 в 06:14
*

7 420 *

нужно понять,что к чему и в какой последовательности подключается.к потребителям мне понятно,но с защитой разобраться не могу

Ответы (7)

Что конкретно непонятно? На схеме у вас 2 контактора, катушка одного запитывается через 6 амперный автомат и какой-то главный выключатель, катушка второго запитывается через реле контроля напряжения-при повышении или понижении напряжения реле отключает контактор.Стоит также ОПН-разрядник грозозащитный, который ниче не коммутирует и вольтметр.


так вот, что это — какой-то "главный выключатель"(может есть варианты: тумблер,… и т.д.)?


Да что угодно можно ставить с фиксированным положением контактов-тумблер, пакетник, стоповую кнопку с фиксатором, обычный выключатель, контакт промежуточного реле, функционал главного выключателя непонятен.Такие варианты обычно делают для экстренного выключения-либо с пожарной сигнализацией завязывают, либо где-то у диспетчера кнопка типа хард стоп.


Ок.уточним.Но, просто не понятно — для "двушки" в новострое — это не перебор?


Явный перебор, если контактор с реле контроля напряжения имеет смысл, при скачках напряжения он вашу технику защитит, впрочем на группы освещения я бы его не использовал, то смысл установки второго контактора от меня ускользает, возможно потому, что схема не полностью на фото.ОПН как бы никому не мешает, большого смысла в его установке тоже нет-вряд ли у вас к дому воздушка идет, в которую молния может попасть.Вольтметр тоже из области девайсов, контролировать напряжение вы вряд ли будете.Такие навороты на квартиру видимо были нужны фирме, которая монтаж делала, стоимость монтажа с такими фишками сильно возрастает.