Почему не работает полотенцесушитель?


15 Мая 2015 в 15:36
*

19 2549 *

Наверное, надо сначала думать, потом делать. А мы как всегда. Поставили, а вода по нему не циркулирует. Полотенцесушитель подключен к стояку с горячей водой, то есть вода идет по наименьшему сопротивлению - по стояку. Кто-то говорит, что надо поставить трубы большего диаметра и убрать краны с полотенцесушителя, и из-за расширения вода должна пойти, но гарантии нет. Я просто боюсь так делать, вдруг вода все-таки не пойдет. Может быть лучше сразу купить новый полотенцесушитель, похожий на тот, который был от застройщика, просто две трубы соединенные полукругом. Но тогда этот полотенцесушитель жалко. Как лучше поступить?

Ответы (19)

Почему-то фотографии не повернуты. Исправляю.


Профи

любой сантехник вам скажет что так не делается, полотенце работать не будет. Нужно переделывать. Вызывайте сварщика, пусть он выше по стояку, примерно на 10-20 см выше верхней граицы полотенцесушила приварит отвод. От него проведете полипропиленовую трубу к верхнему концу. Нижний оставьте как есть. По идее должно заработать. А чтобы гарантировано заработало, нужно и нижний отвод сделать с уклоном обратной трубы вниз, то есть в стояке нужно и еще отдин отвод приварить, на 20-30 см ниже существующего.


воздух с маевского стравили?


К сожалению, врезаться в общий стояк с горячей водой нельзя. В управляющей компании сказали, что это общее имущество. И у нас есть только два вывода с вентилями, от них и надо плясать.


Да, лили-лили воду. Он сначала греется, раз вода приходит в движение, потом остывает.


Владимир предлагает просто перенсти (переварить) эти два вывода. Чтобы полотенцесушитель заработал при таком боковом подключении, он должен распологаться между отводами стояка, а у Вас расстояниями между отводами намного уже, чем высота полотенцесушителя, в итоге у Вас в нижней части яма, в которой скапливается остывшая вода, которой для работы нужно подняться вверх по трубе, а такого в природе не бывает, а бывает как раз наоборот — остывшая холодная вода опускается вниз. В итоге она стоит в этой яме и циркуляции по полотенцесушителю нет.

Есть еще вариант (без переваривания отводов) — если полотенцесушитель позволяет нижнее подключение, а не боковое, то можно расположить его так, чтобы нижние точки подключения полотенцесушителя были по уровню между отводами стояка, тогда бы циркуляция была. Но у Вас уже плитка везде, придется ломать.


К сожалению, и снизу нельзя подвести воду, так как полотенцесушитель висит на вентиляционном коробе.

Правильно ли я понимаю, что при текущих выводах тот полотенцесушитель, что у нас висит работать не будет даже с широкими трубками? В таком случае, нам придется просто поставить родной полотенцесушитель от застройщика. И думать, как прятать дырки.

Всем огромное спасибо за ответы и внимание.


1.

 

Для того что бы в боковые отводы пошла часть потока, на прямом участке вода должна встретить сопротивление.  Обычно для этого врезают участок трубы меньшего диаметра.

Т.е. площади проходных сечений S2 и S3 в сумме, должны быть не больше чем площадь поперечного сечения S1.  

 Обычно сужение выполняется трубой на один номер меньше чем у широкой части, а отвод на два номера меньше.  Имеются в виду дюймовые размеры, например  дюйм с четвертью (S1),  дюйм (S2), и три четверти дюйма (S3).  


2.



по фото этого не определить из за переспективы.  Если это имеет место, то в углу может быть воздушная пробка.

3. Кроме того в двух подводах (верхнем и нижнем) 19 паяных соединений.  В любом из них может быть существенное сужение отверстия из за кольцевого наплыва пластика при пайке.  Если такое сужение(я) есть, то высокое сопротивление движению воды блокирует работу полотенцесушителя.

4. Краны у вас похоже на 3/4".   Если в полотенцесушетеле входы тоже на 3/4, то диаметр пластиковой трубы следовало выбирать крупнее — идеально 32мм.   При входе в полотенцесушитель 1/2"  лучше брать пластик 25мм.  

p.s.

да!  А полотенцесушитель сконструирован именно под такое подключение? Т.е. не нижнее, не диагональное, а именно с левого края?  


Заужение между отводами не обязательно. При правильном подключении все работает и без него. Например в случае подачи воды снизу вверх, заужение будет только мешать.


Сужение в общем стояке между входами полотенцесушителя есть. И вот этот самый корявый изгиб действительно приподнят. Полотенцесушитель подразумевает установку входов куда угодно.

Так все-таки, если взять белые трубы большего диаметра и убрать краны вообще с полотенцесушителя пойдет вода? Или ставить придется старый? У меня в голове просто два варианта развития, или мы это перепаиваем, или ставим другой полотенцесушитель. Просто не хочется лишнюю работу проделывать.


Интрересно, а нельзя ли поставить в разрыв трубы полотенцесушителя простенький циркуляционный насос для труб водоснабжения? Стоит он недорого, установить его можно за час-два, не нужно переваривать металлические трубы. Да, корявое решение, но возможно рабочее?


С высокой долей вероятности причина уже найдена (приподнят угол).  Поэтому перепаивать нижнюю ветвь надо по любому.  Ваши сантехники не догадались вместо двух 90градусных поставить пару 45градусных уголка, что исключило бы приподнятость этого участка.



А лучше даже так, с 90градусными:



Советовать здесь трубу большего диаметра пока не стану.

Посоветую вот что. Сейчас в продаже существует гибкая подводка с гайками 3/4. Типа как для стиралки только с увеличеным диаметром шланга.

Купите такую подводку нужной длинны, и поставьте ее вместо нижней белой трубы для эксперимента.  Если сушило заработает, то перепаивайте только нижнюю часть, что бы на ней не было точек выше чем уровень крана.

Краны конечно срезать не надо. Полнопроходной полотенцесушитель все-таки очень убогий.

А  УК не пойдет на установку полнопроходного полотенцесушителя подсоединенного на резьбе (т.е. красивого — хромированного), а на не на сварке.  


«Заужение между отводами не обязательно. При правильном подключении все работает и без него. Например в случае подачи воды снизу вверх, заужение будет только мешать.»

Я бы сформулировал ваше высказывание несколько иначе.

При подаче воды снизу (или сверху), полотенцесушитель может работать и без заужения путем естественной конвекции, при правильных наклонах подводящей и отводящей трубы, с диаметрами не менее, чем входные диаметры полотенцесушителя.

Эффективность такого подключения будет меньше чем при схеме с заужением, а полотенцесушитель на ощупь будет иметь разную температуру в верхней и нижней части.  


Я имела ввиду вот эти краны. Там тоже идет сужение. Их тоже надо поменять на обычные загогулины под 90 градусов. И мне очень понравилась идея с гибкой проводкой на пробу.


понятно)

можно взять подводку подлиннее, что бы и до другого края сушила дотянуться (которая без крана), на тот случай если сушило все-таки не на все виды подключений.  


Профи

Давайте я попробую помочь. Включите смеситель по горячей воде, подождите 3-5 минут. Если полотенец прогрелся хоть немного, тогда вам ничего не поможет. Если нет, купите гибкий шланг в оплетке 1/2 с одной стороны резьба внутренняя, с другой наружная. Закройте краны на вводе. Открутите маевского, вместо него вкрутите шланг. Другой конец направьте в ведро или если достанет в раковину-унитаз. Кто то пускай шланг подержит. Резко открываете нижний кран(набрали ведро и закрыли). Потом верхний и закрыли. Выкрутили шланг и закрутили маевского. Потом открыли краны. Маевского тот, что сверху, не снизу. Резьбу шланга подмотали любой дешевой фум лентой(когда будете прикручивать). Если какой то из стыков не запаян внутри, может заработать.


Профи

не правильно сделана подводка!(ребята всё правильно и подробно пишут!

пробка может быть но вряд ли(


Ваш полотенчик может не работать по двум причинам

1.воздушная пробка-и если она образовалась, то явно не в нижней трубе а в верхней и в полотенчике, т. к имеет большой перепад.На нижней ерунда а не перепад-95процентов дело в верхней трубе.

И грамотный выход только один- как уже упомянули ранее переваривать кран выше на 500-700мм в вашем случае(тот который на стояке)

2.сопротивление вашей системы от стояка больше чем сопротивление создаваемое заужением на стояке

а виной этому может быть

а)Правильно сказали, что могли накосячить с пайкой труб-проверить трудно

б)товарищи застройщики забыли, могли не сделать отверстие в самом стояке на ваше ответвление

б)Тадам-часто встречам с запорными кранами(на полотенчике), бывает ОЧЕНЬ ЧАСТО не на полную открыт- чаще еле еле приоткрыт. некоторые производители, встречал на овентропе, имеют не очень понятный механизм открывания, закрывание. Поэтому очень настоятельно рекомендую проверить способом описанным Игорем Иващенко проверить, открывание и полное открывание кранов, находящихся на полотенчике.

Так же эти самые злополучные краны создают большее динамическое сопротивление, нежели обычные американки(это вы сами уже написали)

Ну и на последок — перепаивая трубы на более большой диаметр ситуация не изменится, не мучайтесь

т.к. сопротивление создаваемое вашими трубами ничтожно мало по сравнению с остальными факторами.

Делаю ставкку, что скорее всего мешает циркуляции воздушная пробка

Да и еще один момент, у вас краны на фото закрыты, на стояке  

Ваш ответ

Чтобы оставить коментарий зарегистрируйтесь или на сайте