Организация вентиляции в глухой комнате без окна:хватит ли переточной вентиляции или ставить приточно-вытяжную установку

Добрый день! Ищу помощи коллективного разума!
К большой комнате присоединяем часть лоджии и получившееся пространство делим на глухую спальню для родителей и детскую для дочери.
Вопрос по вентиляции в глухой спальне: если в перегородке между комнатами делаем вентиляционные отверстия внизу (на "вход" воздуха) и в перпендикулярной стене вверху (на "выход воздуха, хватит ли этого для циркуляции воздуха, необходимой для нормального сна, при условии, что окно в детской держать на проветривании, а дверь - закрытой?
Или организовать принудительную вентиляцию, например с помощью приточно-вытяжной установки с рекуператором Mitsubishi Electric Lossnay VL-100EU5-E
https://market.yandex.ru/product/1721599675?clid=603&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=gm_dt_dsa_bline_ventilyacionnye_ustanovki_offer_search_rus&utm_term=51651795026&utm_content=cid:1060560646|gid:51651795026|aid:257672510096|ph:dsa-414042028521|pt:1t1|pn:1t1|src:|st:g&gclid=EAIaIQobChMInNnRtqrx2wIViNOyCh0yiQ_7EAAYASAAEgKirvD_BwE
Муж говорит, что такая установка очень шумная и достоточно переточки, я -сомневаюсь.

,

Лучший ответ

Почитайте наш опыт, может, пригодится: ideas.vdolevke.ru/posts/34097/komna...he-chulan/

neugomonnaya neugomonnaya
26 июня 2018
7 ответов

Почитайте наш опыт, может, пригодится: http://ideas.vdolevke.ru/posts/34097/komnata-bez-okna-ona-zhe-chulan/

Полезный ответ? Да 2 / Нет
| |

Ни дырки-решетки в стенах, ни вентилятор в этих дырках, ни рекуператоры НЕ решают проблему достаточного объема воздуха для сна в чулане. А профессионально установленная приточно-вытяжная вентиляционная система выглядит вот так

 

 

Если речь о подобной установке /кстати, она занимает примерно полметра высоты помещения/, и если она будет установлена без нарушений, качественно, то да, воздуха будет достаточно.

 

 

Полезный ответ? Да 2 / Нет 1
| |

"Вопрос по вентиляции в глухой спальне: если в перегородке между комнатами делаем вентиляционные отверстия внизу (на «вход» воздуха) и в перпендикулярной стене вверху (на «выход воздуха, хватит ли этого для циркуляции воздуха, необходимой для нормального сна, при условии, что окно в детской держать на проветривании, а дверь — закрытой

Этого должно хватить. Думаю, «входное» отверстие лучше сдвинуть вправо ближе к стене, а «выходное» — тоже вправо, если смотреть изнутри «спальни». На всякий случай предусмотрите возможность установки вентилятора на «выходе», если вдруг окажется, что воздуха не хватает. Во многом это будет зависеть от работы штатной вентиляции в квартире.

Полезный ответ? Да 2 / Нет
| |

rotcerid, спасибо, что откликнулись!
"«Входное» отверстие лучше сдвинуть вправо ближе к стене" — прямо впритык к стене? 

Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя yu_ga

Не обязательно прямо впритык. Смысл моего совета по смещению «входа» и «выхода» — чтобы воздушный поток, проходящий через помещение по максимуму «захватил» его площадь.

Полезный ответ? Да 1 / Нет
| |

rotcerid, спасибо за ответ!
Скажите, а размер входного отверстия имеет значение? Я хотела выбрать переточную решетку размером 500х150
https://rsvgroup.ru/product/reshetka-peretochnaya-ap
Или такая большая не нужна?

Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя yu_ga

Можно и такую, можно и больше. Важно, чтобы площади входного и выходного отверстий были близки по размеру. Объясняю образно: чем больше площади входного и выходного отверстий и меньше площадь стен, тем ближе к проектному варианту, в котором стены вообще отсутствует.