Не дышащая квартира. Help!!

Уважаемые вдолевщики, посоветуйте, пожалуйста, что делать... Мы сделали красивый и долгожданный ремонт. Заселились... И тут понимаем, что в квартире не возможно жить. Внешние стены в доме выполнены из толстого материала по типу пеноблока и облицованы с внешней стороны кирпичом. Как ни странно, но кирпичная кладка и пеонблоки оказались с зияющими дырами, поэтому было решено утеплять все внешние стены изнутри квартиры. По совету строителей сделали это пеонополистеролом в 2 слоя. Теперь мы просто изнываем от жары и духоты, просыпаемся по 2 раза за ночь, менять всю одежду, так как нереально потеем (уж извините за подробности). Можно было бы открывать окна и постоянно проветривать, но у нас 14 этаж и как только мы открываем окно, появляется 2я проблема - жутчайший сквозняк аж завыванием - воздух несется из комнат в общую вентиляцию - дует так, что чуть ли не сносит. Даже маленькую щелку не получается сделать... Еще дома малыш 7 месяцев. ему еще хуже, чем нам. На самом деле, хоть съезжай, так все плохо. В каждой комнате стоит кондиционер, но от них очень дует, боимся простудить малыша и свежего воздуха кондиционер не дает. Что делать, не понимаем, неужели надо снимать пенополистерол? Если да, то менять на что? Просто ставить стену из пеноблоков? А как там все эти точки росы и пр.? Как сделать такой ремонт в полностью отремонтированной квартире? Что делать с системой вентиляции, чтобы не было аэродинамической трубы? Закрывать шторками? Но в этом случае вообще вентиляции не будет... Заранее спасибо огромное за любые советы.

,

На вопрос отвечали эксперты

Кирилл Фомин
Изготовитель

Лучший ответ

Вам надо было изначально предъявить претензии к застройщику по вопросу бракованных стен, а не исправлять его брак собственными силами. Вторая ошибка — не надо было делать утепление изнутри. О вредных последствиях такого утепления в сети информации более чем достаточно. Вы и на своём опыте уже кое в чём убедились.

Ненормальная работа вентиляции — это тоже повод предъявить претензии к застройщику. Вы не обязаны «совершенствовать» вентиляционную систему за свой счёт путём экспериментирования с «бризерами» и приточными клапанами. Сначала надо добиться от застройщика, чтобы проектная естественная вентиляция заработала в штатном режиме.

Внутренний слой утеплителя, скорее всего, придётся демонтировать. Другим способом доказать брак строителей вряд ли получится.

В данный момент актуален такой вопрос: возможно ли в принципе привлечь застройщика устранять обнаруженные дефекты в рамках гарантийный обязательств. Срок гарантии ещё не истёк?

rotcerid rotcerid
21 июня 2017
42 ответа

Добрый день! 

Попробуйте рассмотреть вариант бризера.

Вот вам ссылка на отзыв моего знакомого DI HALT.

https://geektimes.ru/company/tion/blog/264912/

Полезный ответ? Да 1 / Нет 1
| |

Можно установить приточный клапан. Вариант бюджетный и не испортит ремонт.

ventihome.ru/ventilyacionnye/klapana/pritochnyj-klapan-v-stenu.html

Полезный ответ? Да 2 / Нет
| |

Будь у вас изначально теплый дом, и вы бы не утепляли наружную стену, при герметично закрытых окна у вас была бы точно такая же квартира — без доступа кислорода даже в холодном помещении через некоторое время будет нечем дышать и будете *… нереально потеем (уж извините за подробности)...*  Мы тоже живем на высоком этаже и знаем как завывает при микро-проветривании и какой сквозняк бывает при сильном ветре. Но, есть вариант, как я его называю *микро-микро-проветривание* — это когда окно закрывается не совсем герметично /оконная ручка располагается между положением *открыто* и между положение *закрыто*, примерно на 45 градусов/. Как ни странно, но эта микро-микро-щелка действительно обеспечивает какой-то незначительный приток воздуха, который значительно улучшает ситуацию, при этом ни шума, ни сквозняка не наблюдается.  Держите Все окна Всегда на таком *почти закрыто*, будет гораздо легче. И проветривайте почаще. Ну и, попробовала бы поискать, возможно какое-то одно окно все-таки работает на проветривание при микро- без шума и сквозняка /так бывает/. Надеюсь, такая подсказка поможет вам хотя бы частично, пока не решите проблему полностью...

Полезный ответ? Да 4 / Нет 1
| |

У меня еще вопрос. Посмотрела ваш предыдущий вопрос по планировке — вы разместили спальню на территории кухни, как и предполагали? Если так, то, разумеется в кухне и предполагается сквозное проветривание от окон к вытяжке /тот самый сквозняк/. Не пробовали ли вы закрыть вытяжку, плотно закрыть дверь и открыть окно? Ведь в этом случае приток-обмен воздуха будет, а сквозняка быть не должно… Так как, этот самый обычный вариант для жизни вами испробован?

Полезный ответ? Да 3 / Нет 1
| |

у кондиционеров сейчас меняется всё! И направление потока, и интенсивность этого самого потока, и температура. Не верю, что не можете подобрать оптимальный.

ну и конечно попробуйте решетку на вентиляцию, они с регулировками есть (шторочки по типю жалюзи открываются)

соглашусь с ipeoun, я тоже так окно делаю, на микро-микро проветривание. Если из-за сильного потока замок не выдерживает и открывается, тогда вам надо ключек поставить

Полезный ответ? Да 1 / Нет
| |

у меня аналогичная ситуация на работе в кабинете, здание еще советское, но когда поставили пластиковые окна, стало нечем дышать, независимо того, холодно в кабинете или нет, окно приходится открывать даже в -30 не от жары, а от отсутствия кислорода.

Полезный ответ? Да 3 / Нет
| |

Вам надо было изначально предъявить претензии к застройщику по вопросу бракованных стен, а не исправлять его брак собственными силами. Вторая ошибка — не надо было делать утепление изнутри. О вредных последствиях такого утепления в сети информации более чем достаточно. Вы и на своём опыте уже кое в чём убедились.

Ненормальная работа вентиляции — это тоже повод предъявить претензии к застройщику. Вы не обязаны «совершенствовать» вентиляционную систему за свой счёт путём экспериментирования с «бризерами» и приточными клапанами. Сначала надо добиться от застройщика, чтобы проектная естественная вентиляция заработала в штатном режиме.

Внутренний слой утеплителя, скорее всего, придётся демонтировать. Другим способом доказать брак строителей вряд ли получится.

В данный момент актуален такой вопрос: возможно ли в принципе привлечь застройщика устранять обнаруженные дефекты в рамках гарантийный обязательств. Срок гарантии ещё не истёк?

Полезный ответ? Да 9 / Нет 4
| |

Автор у вас все просто.  Гуру, сорри, не сбивайте автора с толку.

Итак, у вас новострой с дешевыми пластиковыми окнами с мега-гипер герметичностью. Тоесть они свет пропускают, а воздух нет. Вы при закрытых окнах начинаете моментально задыхаться. Открыть окна даже на микропроветривание не получается, потому что все удувает сильно пресильно в естественную вентиляцию. Дискомфорт у вас в любом случае, и при закрытых окнах и при открытых.

Виноват ваш застройщик. Но не качеством стен. если вы купили квартиру без отделки то это ваш выбор. И вы уже должны ее достраивать и замазывать щели между блоками. Это не дефект, а недострой. Про ваши самодеятельности с утеплением квартиры из нутри вы это где такое прочитали? Во сне приснилось? Все утепляется только снаружи. По принципу мех и волосы наружу. Иначе грибок со временем обеспечен.

А теперь в чем собственно вина застройщика. Установив герметичные окна он должен был установить и приточные клапаны, как верно заметили в коменте выше. Именно так и делают нормальные застройщики. Потому что окна должны в норме сифонить. Тоесть те старые, советские, деревянные, продувающиеся окна и были идеалом. А герметичный пластик-это газовая камера.  раз установлены герметичные окна. то должен быть альтернативный естественный приток воздуха в квартиру. Причем постоянный. Для этого застройщики, которые себя уважают, и ставят сразу приточные клапаны. Она с поролоном внутри, и регулируются. Поролон не дает сифонить, а медленно пропускает воздух в квартиру. регулировкой можно ослабить поток воздуха в холодное время года. И еще мы не знаем что вы там сами навояли в квартире с вентиляцией. не заткнули ли единственную дырку вентиляции на кухне электровытяжкой?.

Полезный ответ? Да 4 / Нет 3
| |

Вот уважающий себя застройщик построил квартиру сразу с клапаном. Он справа у окна, белый, круглый. И даже если к нему придвинуть шкаф, то круглосуточное микропроветривание без сифона и сквозняков будет, и в квартире будет свежий воздух.

Полезный ответ? Да 4 / Нет 3
| |

Пенополистирол у Вас, скорее всего, еще и экструдированный, поэтому «парник», он совершенно не «дышит». Оставите как есть — ждите появления грибка.

Ремонт делали частники? Это к тому что, да, их косяк. Предъявляйте претензии.

По вентиляции — приглашайте специалиста, надо смотреть на месте.

Полезный ответ? Да 2 / Нет
| |

приточный клапан на окно, цена вопроса 1000-1500 рублей (можно дешевле поискать), можно поставить самим, или микропроветривание почти при закрытом окне, но при маленьком ребенке клапан все таки лучше

Полезный ответ? Да 4 / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя Ollllll

Ollllll, установка клапана зависит не от желания застройщика, а устанавливается он только когда это предусмотрено проектом. Если а проекте этого клапана не было, то это вопрос не к застройщику. А в проекте у большинства современных домов его и нет.

"Это не дефект, а недострой" (?). Дырявые стены, оказывается, не дефект?))) А недосторой — это нормально: пусть жильцы сами достраивают, что строители недостроили?))) Покупали квартиру, а получили полуфабрикат с недоделками — это нормально?

"Открыть окна даже на микропроветривание не получается, потому что все удувает сильно пресильно в естественную вентиляцию".

При нормальной работе естественной вентиляции так не бывает. На последних этажах тяга вообще обычно очень слабая. Если, действительно, как утверждает автор, "дует так, что чуть ли не сносит", надо специалиста вызывать и разбираться на месте.

Полезный ответ? Да 7 / Нет 3
| |
ответ на комментарий эксперта Кирилл Фомин
Спасибо, обязательно посмотрю. Боюсь бризеров, потому что:- как я понимаю, они шумят;- не промерзают ои они зимой?- из дырки в стене не дует, когда они не работают?
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя ipeoun
Спасибо большое за подробный ответ! Так сейчас так и делаем, открываем окна на 45 градусов ручку, но не поверите, все равно дует. А только закоешь, воздуха вообще нет никакого в помещении и ровно 2 минуты и жара… народ от холода мерзнет, батареи включает, а у нас вот наоборот.
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя Nati54
Спасибо большое!!! А у кого-то, возможно, есть опыт установки? Мне кажется, может начать дуть или плесень вокруг дыры в стене пойдет. Мы в другой квартире устанавливали кондиционер, так из дырки в сиене дует и еще и лед образуется зимой… и дыра-то не большая, а тут такая огромная дырища…
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя ipeoun
спасибо большое за ответ. мы сделали на месте кухни детскую, а на месте балкона кухню. вентиляционных канала 2 шт. было, поэтому в детской вентканал заделали со стороны детской и пустили туда вытяжку, а в санузле оставили и пустили в ванную, туалет и новую кухню. ничего криминального, никаких неправильных врезок не делали. ну, положим, сделаем мы шторки… они должны быть постоянно закрыты? в этом случае нам надо всегда держать окна открытыми, иначе точно задохнемся + ванная и туалет будут зоной пыток без всякого воздуха. возможно, есть шторки с пультом, но мы такие пока что не нашли…
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя irylen
к сожалению, и еа микропроветривании или духота или скаозьняк, в зависимости от размеров «микро». кондиционеры покупали дайкин, в прошлом году каждый стоил около 36 тыс. и ничего там нет, к сожалению, дуют как полоумные… вариант только сидеть в одной клмнате, а включать в другой, только хочется всеми комнатами пользоваться. если знаете кондеи, которые не дуют на людей, напишите, пожалуйста
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя rotcerid
спасибо, никого не привлечешь, дом 2004 года постройки, пеноблоки или что-то такое, примерно 40 см толщиной, сверху кирпичом обложены. и между кирпичами дыры и между блоками состав соединительный весь повысыпался. и что нам делать? снимем мы пенополистерол, а дальшп что? можем, теоретически и пеноблоки разобрать.., но представляете, посмотрите красивые фото пректов с сайта — у нас может и не прям так, но очень похоже, не представляю, как сделать новые стены с каждой комнате, не испортив остальной ремонт…
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя Ollllll
да нет, у нас не новострой… 2004 год дом, мы просто 3и собстенники. купили квартиру и делали кап ремонт в ней. все нафиг посносили. а потому что заехали, вроде ремонт ничего так, но дует ужас как, и из стен и из окон. поменяли все. окна тоже паршивые попались (никогда не покупайте окна в компании Фенстер гут, Окна вельт). Зимой из них жутко сифонит!!! я не знаю вообще, что за парадокс такой! зимой жутко холодно и дует при закрытых окнах, летом жарко аж жуть и не дует при закрытых ни капли… мы жили в разных условиях, но тут такое ощущение, что в пакете живешь. будем съезжать и переделывать все. только надо понять — все — это что… если только приточный клапан, то это полбеды… а со стенами что делать? все снимать? а дальше что??? сделать новую стену из пеноблоков??? приточные клапаны — не будет ли из них самих сифонить??
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий эксперта Алексей Аничин
может быть, подскажете, кого пригласить, мы бы кого угодно уже пригласили
Полезный ответ? Да / Нет
| |
Еще 22 ответа
ответ на комментарий пользователя oxio
вы не знаете, какой самый лучший? в этом вопросе не до экономии… мы бы самый хороший поставили… Вы, случайно, сами таким не пользовались??? как опыт? не продувает? плесени вокруг дыры нет? сквозьняка?
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя rotcerid
посоветуйте, пожалуйста, где взять этого чудо-специалиста
Полезный ответ? Да / Нет
| |

Вы статью полностью повнимательней прочитайте. Там ближе к концу проводились различные тесты, на шум, на скорость проветривания (даже графики есть). Зимой не промерзают, на входе стоят три фильтра, поэтому из дырки не дует.

Полезный ответ? Да 1 / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя Nadja111

40 см пеноблока как раз и обеспечивают теплозащиту, удовлетворяющую современным требованиям. Обычно достаточно во все видимые щели задуть пену и заштукатурить внутреннюю поверхность уличных стен, чтобы проблема с продуванием была устранена. Мелкие трещины можно предварительно расшить для надёжного заполнения их той же пеной.

Вы когда выбирали квартиру, эти щели видели? Как себя чувствовали предыдущие хозяева — что-то об этом знаете? Интересно, по какой причине прежние хозяева съехали? Из-за этих же проблем, наверное?

В работе вентиляции вашей квартиры налицо какие-то аномалии. Движение воздуха при нормально работающей вентиляции без специальных приборов человек обычно не ощущает. Где найти нужного специалиста по вентиляции — вам могут контактны ближайших проектных или экспертных организаций дать в БТИ. Но экспертиза стоит денег. Вы не пробовали по вопросу вентиляции обратиться в свою УК?

Мне самому стало интересно проверить некоторые возможные версии дефекта в работе вентиляции. Уточните - сколько в вашем доме этажей? И планировка квартиры — это та, что выложена в блоге?

 

Полезный ответ? Да 3 / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя Nadja111

у нас самый недорогой Самсунг из Эльдорадо. У него и решетки двигаются влево-вправо, и «козырек» верх-низ (можно оставить на положении только вверх, чтоб в потолок дул), ну и температура и интенсивность — все есть на пульте.

Мне даже странно, что у вас нет такого. Может почитать инструкцию? ;)

Полезный ответ? Да 2 / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя rotcerid

Да у них, похоже, вентиляция как раз супер-рабочая, если при микро на окнах у них сквозняк и свистит. Там сделала перепланировка, и детская на месте кухни, и вентиляция как раз получается напротив окон. И санузловая тоже, видимо, в порядке, если и в спальне тоже самое. Может быть дверей нет...? И дело, может быть, не в вентиляции — квартира-то угловая...

Полезный ответ? Да 1 / Нет
| |

Напрасно здесь доброжелатели советуют установку каких-то дополнительных гаджетов. Что может изменить установка кондиционера или бризера, если вентканал работает как турбина? Автор, пока с дефектом штатной вентиляции не разберётесь, проблема останется.

Помимо кухни вентиляционное окошко есть ещё в санузле. Проверьте: в него так же со свистом вдувает (если оно не закрыто встроенным вентилятором)? И вопрос о количестве этажей в доме остаётся в силе.

Полезный ответ? Да 2 / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя rotcerid
самый ужас в большой комнате. там бы вряд ли получилось заделать пеной, надо было бы всю стену заделывать пеной, пеноблоки аж крошились. балкон бывшей кухни полюбому надо было утеплять, тк в 1 кирпич стена, кухню-балкон тоже, тк там вообще никакого утепления не предусматривалось (этот балкон был доделан уже на момент строительства дома — у нас должен был быть на месте новой кухни открытый балкон без потолка, тк здание разноуровневое, в этой части дома был последний этаж, но владельцы нашей квартиры и квартиры над нами скинулись и заплатили застройщику — он поставил колонны и надстроил еще этаж — нам точнее нам потолок и соседям сверху комнату) — это я к тому, что 2 комнаты из 3 надо было полюбому очень хорошо утеплять… на момент покупки квартира была с ремонтом. хозяева съехали, потому что развелись. как жили, сложно сказать… но ветродуй у них точно был. мы пытались переночевать в этой квартире после покупки и не смогли из-за сквозьняка. мы списали это на плохие окна. в бти мы не пойдем по вопросу вентиляции, тк незаконно перенесли кухню. дом разноуровневый, над детской и большой комнатой над нами 3 этажа, над переделанным балконом — 1. да, планировка та, только мебель подругому расставили. Кухня стала детской с объединенным балконом, а большая комната спальней — в ней мы сейчас живем все вместе с ребенком. как ни странно, в маленькой детской (бывшей кухне), более благоприятная атмосфера, тк там можно приоткрыть немного окно и лечь спать — стена, отделяющая балкон от комнаты, не дает сквозьняку задувать в угол, где стоит диван. даже думаем туда перебраться…
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя irylen
инструкцию читали, действительно, можно повернуть решетку, но вопрос это все решает только отчасти, к сожалению, воздух не приходит новый от кондея и в комнате с дитем все равно его не включишь. мы повесили его над дверью и теперь он обдувает всю комнату, нигде неукрыться, даже если пытаться зафиксировать направление воздуха максимально кверху. лучше уж бы сделали в углу у окна, как все нормальные люди))) нет, решили сделать красиво…
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя ipeoun
рабочая вентиляция только в ванной и туалете и оттуда провели на новую кухню тоже. вентиляцию в бывшей кухне закрыли, тк детская теперь. в этот стояк вывели вентиляцию от вытяжки, но тк очень далеко получилось тянуть, то вытяжка почти не работает. двери везде. квартира угловая, да.
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя rotcerid
ну вот в санузлах и новой кухне это все один вентканал — в него и задувает. другой вентканал закрыт вытяжкой. над детской и спальней еще 3 этажа над нами, над кухней 1 этаж
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя Nadja111

Оказывается, вы сами совершили немало действий для того, чтобы угробить свою квартиру и создать себе проблемы: перенос кухни, присоединение балкона, установка вытяжки, сооружение нового «вентканала» для новой кухни. Думаю, в проектном варианте проблем было бы гораздо меньше.

Без плана квартиры не обойтись. Скиньте сюда оба варианта (до и после перепланировки), чётко напишите, где кухня должна быть по проекту и где она теперь и покажите места вентиляционных окошек в бывшей кухне и в санузле (планировку в блоге смотрел — там не всё понятно по вентканалам). Покажите, где теперь находится кухонная вытяжка и где проложен воздуховод.

Полезный ответ? Да 2 / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя Nadja111

Сама не пользовалась, руки не дошли, пока раздумывала — необходимость отпала. Озадачилась из-за ребенка, так как квартира была очень жаркая и окна были открыты круглый год, иначе дышать было бы нечем, но даже при микропроветривании все равно сифонило по полу, где дети в основном и играют, смысл в том, что вырезается часть уплотнителя по верхней раме, туда вставляется клапан и холодный воздух идет по верху, а не сбоку, можно задвижку закрыть, есть клапаны с датчиками, погуглите отзывы — кто-то в восторге, у кого-то даже конденсат исчезает, а кому то лень постоянно регулировать (хотя окна ведь тоже в зависимости от погоды открываются) или у кого-то свистят жутко и слышен шум с улицы, в общем, мнения разные, глобально вопрос вентиляции, конечно, не решает — но хотя бы приток свежего воздуха обеспечивает

 

 

 

Полезный ответ? Да 1 / Нет
| |
на окнах есть эксцентрики, ими регулируется плотность прилегания створки к раме, попробуйте ими порегулировать, может удастся добиться, чтобы воздух поступал.
Полезный ответ? Да 1 / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя rotcerid

Спасибо за вашу помощь и интерес к нашей ситуации. 

синим показала, как сейчас идет вентиляция. 

на плане бти не показано окон на новой кухне, потому что не зарегистрированная перепланировка, достройка этажа. но в целом, в этом как раз вопроса нет, потому что если бы было плохо только на кухне. и кстати зимой безумнейшие сквозняки и совсем не жарко...

в вентиляцию мы все встраивали только в наши ответвления, в общий стояк не врезались.

 

план бти

квартира после перепланировкисистема вентиляции

Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя rotcerid

квартира была 51 метр однушка, а стала 68 в итоге. Вы пишете про то, что мы зря врезали вытяжку и установили вентканалы… ну так если бы проблема была в том, что вентиляция не работает, то да, но тут другая ситуация. проектный вариант — это свободная планировка. 

Полезный ответ? Да / Нет
| |

А у вас случайно не на южную сторону окна вашей спальни выходят?

Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя Nadja111

Вот с этим надо бы более детально разобраться:

"… в детской вентканал заделали со стороны детской и пустили туда вытяжку, а в санузле оставили и пустили в ванную, туалет и новую кухню. ничего криминального, никаких неправильных врезок не делали".

Вопросы по воздуховодам соответствуют номерам на картинке.

1. Куда ввели воздуховод от вытяжки: в штатную ветку «ёлочки» или штатную ветку демонтировали, а трубу ввели непосредственно в шахту?

2. В туалете «ветку от ёлочки» оставили в проектном варианте или переделали?

3. Из кухни в туалет провели воздуховод. Куда его воткнули? В общую шахту?

4. По воздуховоду из ванной в туалет — вопрос тот же, что в п.3.

 

Полезный ответ? Да / Нет
| |

Плюсану про клапаны. У нас на работе есть — можно завинтить, приток воздуха меньше, отвинтишь — больше. Если стоит вопрос, делать ли масштабный ремонт, или попробовать обойтись малой кровью, я бы попробовала сначала клапаны.

А что у соседей сверху/снизу? Посмотрите, как у них.

Полезный ответ? Да 1 / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя rotcerid
Елочки не демонтировали. в основные шахты ничего не втыкали, только в наши елочки, которые никоим образом не трогали и не демонтировали. получается, что канал 1 воткнули непосредственно в елочку, что 2,3,4 тоже в елочку. шахта общая — она идет как бы особняком, туда втыкать ничего нельзя. еще хотела спросить… как думаете, если мы снимем пенополистерол в большой комнате, может, нам на стену из пеноблоков положить? или снести стену нафиг и выложить заново? просто стена, которая есть — это реально решето. и как быть с балконом в детской? тоже сдирать пенополистерол? там мы можем тоже сделать стену обычную выложить (теоретически...) — грязи, конечно, будет… но что делать… у нас такие виды из окон, а ситуация хоть квартиру продавай… зимой еще сифонит отовсюду жутко…
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя igaikina
как бы из них не начало дуть… зимой из всех щелей дует жуть как. ну да, хотя… полюбому надо, видимо, делать… и тут встает другой вопрос, а надо ли ставить тогда бризер или только клапан? бризер/рекуператор вон пишут, воздух делает теплым. но шумит… постоянно если будет работать, наверное, не очень комфортно…
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя Nadja111

Что делать со стенами — советовать не глядя не буду. Варианты предложу позже.

А с вентиляцией посоветую сделать следующее.

1. В детской (бывшей кухне) штатный вентканал от воздуховода освободить, т. к. данное окошко предназначено для обеспечения воздухообмена всех помещений квартиры, за исключением санузла, имеющего собственный вентканал. Воздуховод от вытяжки в детскую вам больше не понадобится — его можете демонтировать.

2. В туалете точно так же восстановить вентиляционное окошко в первозданном виде. Три трубы, входящую в одну, нормального вентилирования в любом случае не обеспечат. В штатное окошко можно поставить осевой вентилятор (не канальный, не центробежный), который в выключенном состоянии не мешает работе естественной вентиляции, а при включении ускоряет воздухообмен. Снабдить этот вентилятор автономным выключателем (не связанным с включением света в туалете). Можно с реле времени.

3. Воздуховод №3 демонтировать. Между кухней и туалетом просто оставить окошко в стене. Можно при необходимости в него поставить такой же осевой вентилятор, как в п.2. Вытяжку лучше было бы поставить рециркуляционную. Если вытяжка уже куплена, то как вариант для её воздуховода можно попробовать прорубить отверстие в общем канале вентшахты. Это, правда, тоже серьёзное нарушение, но после того, что вы уже натворили… что называется 7 бед — 1 ответ)))

4. Воздуховод №4 между ванной и туалетом демонтировать. В проекте в стене между ванной и туалетом должно быть простое окошко — этого должно хватить для вентилирования ванной.

Первый этап вышеперечисленных мероприятий выполнить будет очень легко: просто освободите оба штатных вентканала от лишних воздуховодов и посмотрите, изменится ли ситуация со сквозняками. Опишите, изменилось ли что-нибудь. Потом скажу, что делать дальше.

 