Между оконными, балконными проёмами и стенами есть лента ПСУЛ. Это от застройщика в квартире. Подскажите, ее так и оставлять? Или можно и нужно как-то закрыть, отделать?
Сейчас штукатуры работают, нужно оперативно решить. А я только озадачилась... Непривычный какой-то элемент - эта ПСУЛ - просто как серый поролон. Такой обычно собирает пыль.
Если окна от застройщика оставляете, то и ПСУЛ оставьте как есть.
ОК. Зачем застройщик этот ПСУЛ ставит так видно? Это по ГОСТу нужно? Или из каких соображений?
И да, окна оставляю от застройщика. Но сейчас штукатуры работают. ПСУЛ можно было бы вытащить, заштукатурить… Нет?
«Это по ГОСТу нужно». ПСУЛ образует наружный слой на стыке оконного блока с оконным проёмом. Материал наружного слоя должен быть паропроницаемым, чтобы через него могла удаляться влага из внутреннего слоя (утеплителя). Если вы наружный слой (состоящий из ПСУЛ) заштукатурите материалом с низкой паропроницаемостью, удаление влаги из утеплителя снизится или совсем прекратится, и насыщенный влагой утеплитель частично утратит свои теплоизоляционные свойства. В такой ситуации температура на стыках поверхности оконного блока и оконных откосов может опуститься ниже температуры точки росы, на эти поверхности будет постоянно выпадать конденсат, а постоянное присутствие влаги приводит к образованию плесени.
Спасибо за подробности!