Как нарастить кабель ввода в квартиру.

Какбеля ввода не хватает до того места, где будет установлен капитальный электрощит. Можно ли надёжно соединить столь нагруженный кабель что бы не менять весь от счётчика?

,

На вопрос отвечали эксперты

Кирилл Фомин
Изготовитель

Лучший ответ

варианты:

1. Смотря где счетчик, иногда проще протянуть новый.

2. Изменить место ввода старого кабеля в квартиру.

ну и на по следок, как делают профессионалы:

«Наращивание осуществлено опрессовкой, изолировано термоусадкой с клеевым слоем и залито удаляемым электротехнический компаунод 3м.»

Смотрите оригинал материала на ideas.vdolevke.ru/posts/30795/elektrika-v-kvartire-2/

вот и думайте, что проще.

ideas.vdolevke.ru/posts/30784/elektrika-v-kvartire/

не стесняйтесь пользоваться поиском по сайту

el_desperado el_desperado
7 июля 2017
3 ответа

варианты:

1. Смотря где счетчик, иногда проще протянуть новый.

2. Изменить место ввода старого кабеля в квартиру.

ну и на по следок, как делают профессионалы:

«Наращивание осуществлено опрессовкой, изолировано термоусадкой с клеевым слоем и залито удаляемым электротехнический компаунод 3м.»

Смотрите оригинал материала на ideas.vdolevke.ru/posts/30795/elektrika-v-kvartire-2/

вот и думайте, что проще.

ideas.vdolevke.ru/posts/30784/elektrika-v-kvartire/

не стесняйтесь пользоваться поиском по сайту

Полезный ответ? Да 1 / Нет
| |
конечно можно, для специалиста нет ничего сложного в этом, обратитесь к такому и он все сделает.
Полезный ответ? Да / Нет
| |

На самом деле лучше перетянуть. Для перетяжки можно использовать гибкий провод ПУГВ-нг-LS именно такой. Без префикса нг-LS для прокладке в пучках запрещен. Либо фазу тянуть в гофре, а PE и ноль вместе, без гофры.

Или как вариант его можно заменить на ВВГ-нг-LS 1х10 и тремя разными проводами затянуть, это будет чуть сложнее, чем с ПУГВ.

Если наращивать, то:

ПУЭ. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

Я обычно гильзую. Гильзу необходимо плотно набивать обрезками зачищенных жил и только после этого прессовать. Пресс — ПГРС-70, либо на крайний случай клещи ПК-16.

 

Полезный ответ? Да 1 / Нет
| |

Интересные предложения

Другие вопросы по этой теме

  • Нет напора в водопроводе. Что делать?

    Помогите, пожалуйста, советом. Нет напора в водопроводе в квартире, 14 этаж из 17. Чтобы набрать ванну, нужно потратить не менее 20 минут и больше, вода еле идет. Когда стирает машинка, не возможно помыться, так как из душа только горячая вода....

    26 июня, 00:4810 ответов 4 ответа экспертов ответить

  • два воздуховода в один вент канал два случая.

    Добрый, Просьба помочь в решении двух задач. Заранее спасибо. 1.Кухня и туалет. Один вентканал. Расположение входа вентканала: ( от туалета) приблизительно 1м вертикально вверх . (от кухонной вытяжки )0,5 м вверх, поворот 90 град, лежак(...

    22 июня, 12:595 ответов ответить

  • Разводка труб в ванной комнате

    Добрый день! Прошу совета. Дано: раздельный санузел. Хочется совмещенный, чтобы разместить стиральную машину. Проблема: в туалете по смежной с ванной стене расположены единственные во всей квартире трубы. Плюс еще одна непонятная пластиковая труба...

    13 июня, 22:133 ответа 1 ответ эксперта ответить

  • Розетки в вент коробе. Help!

    Прошу помощи, дорогие обитатели сайта! В новостройке у нас сейчас идет ремонт, а именно стадия проводки. В кухне имеется выступ вентиляционного короба. (на первом фото видно справа выступ) Человек который занимается проводкой, проштробил стену...

    5 июня, 14:396 ответов 2 ответа экспертов ответить

  • Помогите советом по установке радиатора

    1. Подскажите фирмы хороших биметаллических радиаторов, пжт, из не слишком дорого сегмента 2. Обязателен ли сейчас согласованный план перепланировки управляющей компании для того, чтобы заменить радиаторы на новые 3. Сколько рёбер на квадратный метр...

    5 июня, 01:2516 ответов ответить

Профи-рейтинг

Лучшие материалы