новостройка. такая досталась, насчет гофры не знаю, расковыряли место перехода труб в стяжку, обнаружили сюрприз. Чем обосновать просьбу о замене трубы к застройщику, нужен документ в котором четко написано о недопустимости использования неармированного полпропилена в системе отопления, т.к. данная труба согласована по проекту. ( во всяком случае так мне сказали устно)
А это точно полипропилен, или это шитый полиэтилен?. Фото в студию плиз , желательно с маркировкой. Плюс Вы должны видеть переходники и соединители труб из полипропилена. Но гофра по нормативам должна быть в любом случае ( 100 % ).
Не знаю даже что Вам посоветовать. Себе бы я поменял по любому. У труб есть линейное расширение от высокой температуры ( полипропилен сильно этим страдает ), и если трубы залиты стяжкой, то спокойно всё это может порвать, если нет компенсаторов ( гофры, теплоизоляции ). Особенно на соединениях ( спайках трубы, уголках ), возможны разрывы .
В стяжку можно укладывать только цельные трубу без соединения, все соединения производить снаружи.Для прокладки отопления хорошо подходит шитый полиэтилен " рехау стабила "
уточните у главного инженера в УК что за трубы. Дело в том что есть полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения без армирования. Разные производители, в основном европейские, но есть и отечественные. В частности широко представленный в магазинах Ekoplastik PN20
Для труб предназначеных для отопления, на маркировке должна быть указана предельная температура. Например 90*С или 95.
Документ на который можно попробовать опереться: СНиП 41-01-2003 (ссылка на него доступна в нерабочее время или в выходные дни — http://base.garant.ru/3924398/#block_1025)
В нем нет прямого указания на обязательную армированность труб отопления, но есть пара других требований для полимерных труб.
Если в системе отопления есть и металлические трубы, то используемые с ними в паре полимерные трубы, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г(м3*сутки). п.6.4.1. Считается, что этими свойствами обладают только трубы армированные металлом. Стекловолокном — нет. Неармированные — тем более.
Пункт 6.4.3 вводит ограничение на замоноличивание труб. Оно допускается только если срок службы труб составляет 40 лет и более. Я очень сильно сомневаюсь, что приведенный здесь отрезок белой неармированной трубы отвечает этим требованиям именно для высоких температур.
Хрень полная, Вы нижних соседей явно не любите. Гофры как понимаю тоже нет ???
новостройка. такая досталась, насчет гофры не знаю, расковыряли место перехода труб в стяжку, обнаружили сюрприз. Чем обосновать просьбу о замене трубы к застройщику, нужен документ в котором четко написано о недопустимости использования неармированного полпропилена в системе отопления, т.к. данная труба согласована по проекту. ( во всяком случае так мне сказали устно)
А это точно полипропилен, или это шитый полиэтилен?. Фото в студию плиз , желательно с маркировкой. Плюс Вы должны видеть переходники и соединители труб из полипропилена. Но гофра по нормативам должна быть в любом случае ( 100 % ).
на срезе девственная чистота.
Да это полипропилен.
Не знаю даже что Вам посоветовать. Себе бы я поменял по любому. У труб есть линейное расширение от высокой температуры ( полипропилен сильно этим страдает ), и если трубы залиты стяжкой, то спокойно всё это может порвать, если нет компенсаторов ( гофры, теплоизоляции ). Особенно на соединениях ( спайках трубы, уголках ), возможны разрывы .
В стяжку можно укладывать только цельные трубу без соединения, все соединения производить снаружи.Для прокладки отопления хорошо подходит шитый полиэтилен " рехау стабила "
уточните у главного инженера в УК что за трубы. Дело в том что есть полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения без армирования. Разные производители, в основном европейские, но есть и отечественные. В частности широко представленный в магазинах Ekoplastik PN20
Для труб предназначеных для отопления, на маркировке должна быть указана предельная температура. Например 90*С или 95.
http://base.garant.ru/3924398/#block_1025 )
Документ на который можно попробовать опереться: СНиП 41-01-2003 (ссылка на него доступна в нерабочее время или в выходные дни —
В нем нет прямого указания на обязательную армированность труб отопления, но есть пара других требований для полимерных труб.
Если в системе отопления есть и металлические трубы, то используемые с ними в паре полимерные трубы, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г(м3*сутки). п.6.4.1. Считается, что этими свойствами обладают только трубы армированные металлом. Стекловолокном — нет. Неармированные — тем более.
Пункт 6.4.3 вводит ограничение на замоноличивание труб. Оно допускается только если срок службы труб составляет 40 лет и более. Я очень сильно сомневаюсь, что приведенный здесь отрезок белой неармированной трубы отвечает этим требованиям именно для высоких температур.
Владимир, экопластик в стяжку без гофры нельзя делать. Порвёт как тузик грелку со временем.
Может рвануть((почти на 100%((не выдержки перепадов(