перепад уровня по полу 3 см (по всей квартире). 2-ка, 54кв.м, панельная новостройка. Покрытие -скорее всего ламинат. Мастер говорит - достаточно наливного пола (с учетом марки смеси по толщине). Так ли это? если возможно, подскажите, пожалуйста, порядок работ (по такому черн.полу).
Да можно.только пусть хорошо гидроизоляцию сделают! и заливают…
Для экономии средств можно см 2,5 залить цпс… ровнитель гораздо дороже!!!
спасибо)
получается:
— гидроизоляция (чем?)
— 2,5см цпс
-0,5 см ровнитель
— ламинат
Так?
Вставлю свои 5 коп.
Берите Т41 — стяжка по маякам. Всё.
спасибо),
ideas.homechart.ru/posts/6771/ ).
а то никак с цпс не разберусь… есть же минимальный слой цпс… опять зависящий от вида цпс (Адгезионная, на разд.слое, плавающая по описанию
а как же гидроизоляция?
Берите цпс 300(он по 150руб)
Можно и цпс 150(она по 100руб)
Федь, а зачем гидроизоляцию? По всей квартире? А надо?
) нужна или нет гидроизоляция?
и еще вопрос: делается черн.пол сначала или стены и потолок?
ранее мне казалось, что пол после стен и потолка… но мастер сказал-пол, т.к. потом после стен и потолка его обеспылить и залить будет проблематично.
Слишком много вопросов, сразу и не ответишь .
Давайте по порядку .
1. Гидроизоляция. Можно делать по всей квартире, можно не делать. Обычно делают только локально в ванной и на кухне. Зависит от ряда факторов .
2. Пол, стены или потолок. Обычно я делаю стены, потолок, потом пол ( я имею ввиду черновую отделку ) Опять же зависит от ряда факторов. Сделана ли у Вас разводка электрики, как она у Вас сделана по полу, по потолку ?
3. Утверждение Вашего мастера; сделать пол, а потом стены — полная чушь. После пола, когда будете делать стены, Вы так убъёте пол, что мало не покажется .
спасибо, Денис.
п.3 - мне примерно так и казалось.
(да и технология заливки пола вроде предусматривает некоторое расстояние от стены)
п.2- эл.разводка есть (по имеющимся каналам в бетон.плитах и штробах по стенам)
п.1 — гидроизоляция в ванне -есть, про нее понятно.
в остальном — не понятно.
по каким критерям определить: нужна ли гидроизоляция в остальных помещениях,
если заливать 3см ровнителем или делать цпс+ровнитель?