Биметаллические батареи не греют

Дом башня Вулыха,3 этаж,поменяли все батареи на биметаллические SIRA,во всех комнатах батареи работают нормально,в детской верх батареи и подводящей трубы горячий,нижняя труба и низ батареи совсем холодные.Спускал воздух через кран маевсого,воду ведра 4,поддавливал кранами сверху и снизу,результат 0.
Закрывал верхний кран при открытом нижнем и через кран маевского спустил воду,она была холодная,потом пошла горячая.Через 10 мин результат тот же.
Только один день,не знаю что произошло батарея работала правильно.Дело в батарее? Установке неправильной,или местные теплотехники чудят?

,

На вопрос отвечали эксперты

Олег Бузунов
Изготовитель
25 ответов
Дело точно не в батарее. У вас последовательное подключение батарей или параллельное?
Т.е. можно ли отключить одну из них и при этом остальные будут греть?

Полезный ответ? Да / Нет
| |
В каждой комнате по батарее, стояки все разные.Между собой батареи не связаны ни как.
Полезный ответ? Да / Нет
| |
закольцовка верхняя или нижняя (тепло подается из подвала или с чердака?) У соседей по этому стояку все впорядке? У Вас нехватает перемычки между подающими трубами. В остальных комнатах принцип подключения такой же?
Если работает УК, то лучше всего теребить их в-первую очередь.
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя kuzmichC
Ну тогда скорее всего циркуляция в данном контуре недостаточная.
Полезный ответ? Да / Нет
| |
В остальных комнатах все так же, батареи те же, но греют.
Тогда как сделать циркуляцию в этом контуре?
Полезный ответ? Да / Нет
| |
Схематично у Вас сейчас вот такая система 
а должна быть вот такая



Но Вы учтите, я не профессионал! Лучше еще раз проконсультироваться у более квалифицированного специалиста. Просто сам только заканчиваю "воевать" с сантехниками и отоплением (у меня ситуация была куда хуже), поэтому пришлось разобраться. 
Т.е перед кранами добавляется перемычка.
Полезный ответ? Да / Нет 1
| |
Главное, что в других комнатах работает эта же схема
Полезный ответ? Да / Нет
| |
У нас тоже самое с теми же батареями( Только у нас все четыре батареи сверху горячие снизу холодные. Ремонт закончили в сентябре, до этого стояли старые "гармошки" и отлично грели( Перемычки есть… В жеке разводят руками, что делать незнаем… у нас первый этаж и очень холодно
Полезный ответ? Да / Нет
| |
Был один день когда эта батарея заработала нормально, сама по себе, затем опять низ холодный.
Полезный ответ? Да / Нет
| |
Чтобы такая схема нормально работала необходимо, чтобы:
— либо диаметр трубы-перемычки был меньше диаметра трубы, идущей к батарее. Иначе воде просто неинтересно будет течь в радиатор
— либо на перемычку поставить кран. Для нормальной работы батареи он должен быть закрыт. Если будете перекрывать краны на батареях, то, естественно, его надо будет открывать

Полезный ответ? Да / Нет
| |
Но один день батарея грелась полностью и нижняя труба была горячей.Затем опять та же история
Полезный ответ? Да / Нет
| |
Самый правильный вариант подключения.
 
Полезный ответ? Да / Нет
| |
То есть верните деньги или переделывайте чудики??))
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя kuzmichC
Полезный ответ? Да / Нет
| |
Можно и так, так проще. Но главная ошибка, что у Вас труба идет сверху до низу вместо байпаса.
Полезный ответ? Да / Нет
| |
Так стояк трубы отопления  состоит из одной трубы
Полезный ответ? Да / Нет
| |


Тогда так, ничего не меняет, то, что труба одна.
Полезный ответ? Да / Нет
| |
Если все предложенное ранее кажется очень сложным, тогда сделайте просто краник. Но Ваши соседи по стояку будут этим очень недовольны.
Полезный ответ? Да / Нет
| |
Спасибо, как я понял это в стояк вварен кран для поджима?
 Вызвал местных сантехников, сказали , что в подвале не могут отрегулировать что то, затем батарея слегка заработала.Зато в других комнатах  перестали греть еще 2 батареи(вернее их верх горячий низ холодный))))
Если не смогут отрегулировать, то предложили вварить отсечку в трубу.
Полезный ответ? Да / Нет
| |
ответ на комментарий пользователя SpArKo
эта перемычка нужна лишь для экстренного снятия батареи, чтобы не перекрывать стояк, а у него это уже есть на стояке…
Полезный ответ? Да / Нет 1
| |
Еще 5 ответов
соседям будет побоку стоит ли краник на стояку! но правильней сделать вот так!!! и не будет никаких проблем!
Полезный ответ? Да 1 / Нет 1
| |
У мегня точно такой же случай верх слегка теплый низ холодный.Перемычку поставил на стояке.Результат тотже… Мне кажется что сами батареи сделаны хренова.Если бы в них закладывалась система как в авторадиаторах -змейкой то каждая секция нагревалась равномерно.А в стандартной батареи этого нет -верхняя и нижняя труба большим диаметром от этого гор вода поступающая сверху застаивается а низ не прогревается., по тому что сама дюралюминевая батарея имеет свойства быстрой теплоотдачи.По этому максимум первые три секции работают а остальные отдыхают пассивны ., и поскольку это единое целое то температура вовсем корпусе догревается этими тремя работягами.Большое значение имеет также и обьем обогреваемой площади.Из расчета одна секция на 2 м.кв.Если Вы делали перепланировку-сносили стены и обьеденяли комнаты то этот рассчет должен остаться соразмерный.
Полезный ответ? Да / Нет 1
| |
Расчет секций сделал правильный, но теперь после регулировки аппаратуры в ТП, местными сантехниками, в детской комнате батарея шпарит как сумасшедшая(верх и низ горячий), батареи же на других стояках (они все независимые)наоборот стали верх горячий, низ еле теплый(хоть не холодный как было в детской).
Жду морозов...
Только Россия!!! Только чугун!!!
Полезный ответ? Да / Нет 1
| |
была такая же ситуация. в одной комнате батарея горячая, в другой--ледяная. спускание воды помогало на несколько часов. проблема нашлась в разветвителе, который делил стояк на две соседние квартиры. стояк проходит у соседей, к ним вода доходила, а в нашу сторону был засор в трубе. поменяли этот кусок и все заработало
Полезный ответ? Да / Нет
| |
Все зависит от давления установленного в подвале дома, все 4 батареи в  комнатах  на разных стояках греют то полностью, то только верх.Местные сантехники хотят рассечкой заузить диаметр трубы, на кран не согласны.
Полезный ответ? Да / Нет
| |

Интересные предложения

Другие вопросы по этой теме

  • Кто сталкивался с водопроводными системами Uponor pe-xa

    Здравствуйте! Застройщик озвучил недавно, что будет прокладывать трубы uponor pe-xa по всему дому. Здесь информации не нашел, сразу возникли подозрения, а не за "откат" ли он решил их проложить по всему дому. Кто-нибудь сталкивался с таким...

    23 ноября 2012, 16:541 ответ ответить

  • Стояк отопления в комнате

    Добрый день! Подскажите пожалуйста как решить следующую проблему: Купил квартиру, однушку и поменял в ней батареи, они простояли какое время и теперь стояк сместился вниз. Сначала была такая батарея Фото 1 После того как мне поменяли Фото 2 Стало...

    22 ноября 2012, 09:3521 ответ ответить

  • Теплый пол в ванную комнату

    Добрый день! Вот тут можно посмотреть начало: http://ideas.vdolevke.ru/posts/8383/ Была произведена заливка выравнивающим составом. Сейчас раздумываю как сделать теплый пол. Слои которые хочу сделать Пол что сейчас Фольгированный...

    17 ноября 2012, 11:251 ответ ответить

  • Прокладка проводки. Стена против пола.

    Имеется квартира в новостройке, проводки нет, стена голый кирпич, полов тоже нет))) Возник вопрос, как лучше вести проводку, по стене или уложить в пол и затем делать стяжку? Какие достоинства и недостатки в обоих вариантах? За одно спрошу, что бы...

    18 октября 2012, 19:008 ответов ответить

  • Простой способ вентиляции помещения без окон?

    Добрый день. У меня проблема такого рода - есть помещение 52 м2 которое используется под студию аудио/видео монтажа. Студию когда строили сделали без окон, они глухо заколочены и делать их не будем, так как если сделать окно то улицу будет слышно...

    11 октября 2012, 18:475 ответов ответить